ksunya
helpsmilie.gif
Коллеги! Нужна помощь!
Скиньте инфу про театры. Нужны нормы воздухообмена. Смотрю в разных источниках, все разное! В пособии к СНиПу только архитектурные решения! Про вентиляцию ни слова не нашла!
Ленточка
СНиП 2.08.02 Общественные здания и сооружения
Если требуются расчеты, то полистайте справочник проектировщика или посмотрите тут Сайт ТТГУ ТОГУ
Там есть методичка, по которой я в свое время делала курсовой по вентиляции кинотеатров. Называется "Методические указания к курсовому проекту по вентиляции гражданских зданий. Таурит В.Р., Корнеева Э.Г. Л: ЛИСИ, 1980"
temka
в пособии мало что есть, может конечно его и хватит, но вряд ли, если это настоящий боьшой театр. ищите ВСН 45-86. сразу предупреждаю их есть 2 вида. один страый, один новый. в новом 9 уже современного росийского издания) там ничего нет. а старый струдно найти - поспрашивайте опытных колег, у которых могут быть советские нормы. в старом ВСН 45-86 есть все.
baniffaciy
Ув. ksunya! Вот Вам (по совету temki rolleyes.gif ) ВСН советского издания. Кажись 88 год. Удачи.
jota
smile.gif
seeker
Уважаемый Jota!
Спасибо за информацию. Удивили разные требования по шуму в разных театрах и разные требования к максимальному переохлаждению приточного воздуха.
И как всегда под вопросом при использовании низкоскоростных диффузоров лестничных(ступенчатых) решение проблема группового уровня шума. Ведь нужно очнь сильно снижать единичный расход, чтобы достичь требуемого уровня шума.
jota
Цитата(seeker @ 9.12.2008, 12:14) [snapback]325900[/snapback]
И как всегда под вопросом при использовании низкоскоростных диффузоров лестничных(ступенчатых) решение проблема группового уровня шума. Ведь нужно очнь сильно снижать единичный расход, чтобы достичь требуемого уровня шума.

Использование пространства под креслами как камеры статического давления, где воздух движется с малой скоростью и происходит поглощение шума стенами, дополнительно снижает шум от камеры. Низкосортные диффузоры для театров, Flaktwood, Halton, Lindab имеют низкий уровень собственного шума при достаточно большом расходе (60м3/ч).
Я делал театр в Cadvente (Lindab), который имеет очень приличный модуль расчёта шума с возможностью симуляции. Театр сейчас реконструируется, поэтому не могу утверждать, что расчёты подтвердились на практике.
Хотя в симфоническом концертном зале музыкальной академии уровень шумов от вентиляции был в пределах NC30. Но там воздухораспределение от колонных низкоскоростных флоормастеров. А до них каскад глушителей....
seeker
Уважаемый Jota!
Имея в виду групповой уровень шума я имею в виду следующую проблему.
Допустим есть зал размером 60*60*10 м. В нем 1000 зрителей. Расход на 1 чел 40 м3/ч.
Лестничный вихревой диффузор при расходе 40 м3/ч имеет уровень мощности шума - 14 dB(A) и сопротивление -7 Па.
Требования в уровню звукового давления в зале - 25..30 dB(A).
Количество диффузоров (источников шума) - 1000 шт.
Источник шума расположен на расстоянии 1,3 м от ушей человека. При объеме помещения - 36 000 м3 и расстоянии до источника шума 1,3 м подавление шума помещением оценивается величиной 12 dB(A). Для справки - источники шума на потолке - подавление шума - не менее 22 dB(A)
Ожидаемый уровень звукового давления от совместного действия 1000 источников шума равен
Lp = 14(уровень мощности шума от одного источника) +10 LOG10(1000) (групповой уровень шума) -12 (шумоподавлением помещения) = 32 dB(A). Это соответствует не высоким требованиям к зрительному залу.
Итак- при уровне мощности одного источника 14 dB(A) уровень звукового давления достигает величины 32 dB(A).
Что же будет при уровне шума 20 или 25 dB(A)?
Как Вы боритесь с этой проблемой?
jota
Цитата(seeker @ 9.12.2008, 14:04) [snapback]325967[/snapback]
Уважаемый Jota!
Расход на 1 чел 40 м3/ч.

Расход на 1 чел 28,8 м3/ч - это европейская норма адаптированная в нашем регламенте. По-моему ASHRAE то же самое.
Сейчас уже не помню цифр и проект в другом компе. Но уровень зв.давления был значительно ниже.
Кроме этого, акустикам выдал план с диффузорами и уровнями мощности. Они проверяли акустику и сотрудничали в этом с коллегами из Англии. Ко мне претензий небыло.